云顶国际8588yd(china)官方网站 - Official Platform

股票代码:600312         |                         |       

公司名称:河南云顶国际8588yd电气股份有限公司
地 址:河南省平顶山市南环东路22号
邮 编:467000

EMail:pinggao@pg.cee-group.cn

 

400-6700-312

   微信公众号

服务热线

版权所有 ® 河南云顶国际8588yd电气股份有限公司         豫ICP备40840319号                 

在线客服

在线客服

追求卓越,创新发展

产品展示

>
云顶国际8588yd电气详细
产品名称

1100kV 型复合绝缘子

概要信息
一、直流支柱复合绝缘子  1、直流支柱复合绝缘子结构  ±800kV、±1100kV直流棒形支柱复合绝缘子是云顶国际8588yd自主研发的特高压产品,主要由芯棒、连接金具、硅橡胶伞套、均压环等组成。结构设计合理,技术参数高,各项性能指标达到国际领先水平。  支柱复合绝缘子技术参数  ±800kV、±1100kV直流棒形支柱复合绝缘子技术参数序号项 目 名  称单位±800kV±1100kV1标称直流电压(Nomi
所属分类
产品描述

  一、直流支柱复合绝缘子

  1、直流支柱复合绝缘子结构

  ±800kV、±1100kV直流棒形支柱复合绝缘子是云顶国际8588yd自主研发的特高压产品,主要由芯棒、连接金具、硅橡胶伞套、均压环等组成。结构设计合理,技术参数高,各项性能指标达到国际领先水平。

  支柱复合绝缘子技术参数

  ±800kV、±1100kV直流棒形支柱复合绝缘子技术参数

序号

项  目  名   称

单位

±800kV

±1100kV

1

标称直流电压(Nominal DC voltage) 

kV 

800

1100

2

最高直流电压(Maximum DC voltage) 

kV 

816

1120

3

干雷电冲击耐受电压(Dry lightning impulse withstand voltage)

kV 

2750

2850

4

湿操作冲击耐受电压(Wet switching impulse withstand voltage) 

kV 

1800

2100

5

60min直流湿耐受电压(60min wet withstand voltage DC ) 

kV 

1236

1680

6

最小爬电比距( Minimum creepage  distance ) 

mm/kV 

55

51

7

规定弯曲负荷(Rated bending load ) 

kN 

16

12.5

8

最大设计弯曲负荷(Maximum bending load) 

kN 

8

8

9

规定扭转负荷(Rated provides torsional load) 

kN·m 

12

12

10

最大设计扭转负荷(Maximum torsional load) 

kN·m 

6

6

11

规定拉伸负荷(Rated tensile load requirement) 

kN 

200

200

12

最大设计拉伸负荷(Maximum tensile load) 

kN 

50

50

13

无线电干扰试验(Radio interference test ) 

μV 

≤500

≤500

14

可见电晕电压(Visible corona voltage ) 

kV 

≥816

≥1120

3、支柱复合绝缘子型式试验及鉴定报告

1)型式试验

  2)鉴定报告

  4、直流支柱复合绝缘子用途

  支柱复合绝缘子结构设计合理,技术参数高,各项性能指标达到国际领先水平。主要用于换流站中高压电气设备,如隔离开关中的三柱并联式支柱绝缘子、母线支柱绝缘子、平波电抗器中的支柱绝缘子、旁路断路器中的支柱绝缘子等。

  二、穿墙套管

  穿墙套管是云顶国际8588yd自主研发的产品,主要由空心复合绝缘子、穿墙筒体、外均压系统、中心导体、内部屏蔽系统组成,其中145kV、363kV穿墙套管已带电运行,±100kV、±400kV、±500kV、±1100kV直流穿墙套管已通过国家级鉴定;其中±1100kV直流穿墙套管的研制填补了国际技术空白。

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇
网站首页
云顶国际8588yd