产品名称

550kV 型复合绝缘子

概要信息
一、云顶国际8588yd集团复合绝缘子产业的发展历程  随着我国超特高压交、直流电网的发展,复合绝缘子以其独特特性,在电网中得到广泛应用。相比于传统的瓷绝缘子,复合绝缘子具有抗震和耐湿污性能优异、强度高、重量轻、运行维护方便、不易破碎且其伞裙伞套具有可修复性等优势。特别在超、特高压领域,复合绝缘子性价比优势尤其突出。  云顶国际8588yd集团从1998开始从事复合绝缘子研制工作,现已拥有12kV~1100kV交、直流空心、支柱
所属分类
产品描述

  一、云顶国际8588yd集团复合绝缘子产业的发展历程

  随着我国超特高压交、直流电网的发展,复合绝缘子以其独特特性,在电网中得到广泛应用。相比于传统的瓷绝缘子,复合绝缘子具有抗震和耐湿污性能优异、强度高、重量轻、运行维护方便、不易破碎且其伞裙伞套具有可修复性等优势。特别在超、特高压领域,复合绝缘子性价比优势尤其突出。

  云顶国际8588yd集团从1998开始从事复合绝缘子研制工作,现已拥有12 kV~1100 kV交、直流空心、支柱复合绝缘子和交、直流全系列电压等级的线路绝缘子产品的成熟研制技术。主要产品有空心复合绝缘子、支柱复合绝缘子、灭弧室专用复合绝缘子、光纤复合绝缘子、复合套管、穿墙套管,可满足各电压等级交、直流电站的要求。目前,云顶国际8588yd研制的复合绝缘子已有60000多支在国内外各地区安全运行。

  二、云顶国际8588yd集团110kV~1100 kV空心复合绝缘子

  1、空心复合绝缘子结构

  空心复合绝缘子作为复合套管的主要组成部分,承担着套管机械负荷、电气绝缘的作用。空心复合绝缘子由硅橡胶伞套、玻璃纤维缠绕管、端部金属法兰三部分组成。

  2、空心复合绝缘子技术参数

  表1:126kV~1100kV 空心复合绝缘子技术参数

序号

项     目

单位

技术参数

126 kV

252 kV

363 kV

550kV

800kV

1100kV

1

额定电压

kV

126

252

363

550

800

1100

2

逐个弯曲负荷试验

kN

10

10

10

15

25

26

3

破坏弯曲负荷试验

kN

≥20

≥20

≥20

≥25

≥50

≥52

4

逐个内压力试验

MPa

2

2

2

1.6

1.6

1.6

5

破坏内压力试验

MPa

≥3.5

≥3.2

≥4.0

≥4.0

≥4.0

≥3.2

6

污秽等级

/

  3、空心复合绝缘子用途

  云顶国际8588yd集团生产空心复合绝缘子主要用于罐式断路器、GIS、互感器、空变压器、电抗器、滤波器、避雷器、穿墙套管、电缆终端等各类电器。

  4、空心复合绝缘子型式试验及鉴定报告

  1)型式试验

  云顶国际8588yd集团自主研制的550kV级以上电压等级空心复合绝缘子分别于2006、2006年8月和2008年3月一次性顺利通过所有型式试验,并取得了型式试验检测报告。

550kV及以上电压等级空心复合绝缘子型式试验报告

  2)产品鉴定

  云顶国际8588yd集团自主研制的550kV级以上电压等级空心复合绝缘子于2009年6月通过国家级鉴定。

550kV及以上电压等级空心复合绝缘子鉴定证书

  三、云顶国际8588yd集团420kV及以上电压等级复合套管

  1、复合套管结构

  420kV及以上电压等级复合套管以SF6气体为绝缘介质,由空心复合绝缘子、导电杆、屏蔽系统、均压环等部件组成。其中800kV和1100kV复合套管为双屏蔽结构。

420kV及以上电压等级复合套管结构图

  2、复合套管技术参数

  表2:420kV~1100kV复合套管技术参数

序号

项  目  名   称

单位

420kV

550kV

800kV

1100kV

1

额定电压

kV

420

550

800

1100

2

额定电流

A

4000

5000

6300

6300

3

额定短时工频耐受电压  (1min有效值)

kV

650

740

960(1094)

1100

4

额定雷电冲击耐受电压(1.2/50us 峰值)

kV

1425

1675

2100(2404)

2400

5

额定操作冲击耐受电压 (全波250/2500us 峰值)

kV

1050

1300

1550(1682)

1800

6

爬电距离

mm

≥13750

≥20460

≥ 29760

≥37510

7

悬臂负荷

N

10000

6000

10000

5000

8

SF6气体压力 额定/最低/最高

MPa

0.5/0.4/0.8

0.5/0.4/0.6

 

0.45/0.4/0.6

9

SF6年漏气率

----

≤0.1%

≤0.1%

≤0.3%

≤0.3%

10

污秽等级

 

 

11

 

局部放电量

 

PC

1.5倍相电压下不大于10pC。
1.2倍相电压下不大于3pC。

1.5 倍相电压下不大于10pC。
1.2倍相电压下不大于3pC。

1.5倍相电压下不大于10pC。
1.2倍相电压下不大于5pC。

1.5 倍相电压下不大于10pC。
1.2倍相电压下不大于5pC。

 

  3、复合套管型式试验及鉴定报告

  1)型式试验

  420kV及以上电压复合套管型式试验报告

  2)鉴定报告

  云顶国际8588yd集团自主研制的550kV、800kV和1100kV复合套管于2014年1月通过国家级鉴定。其中800kV、 1100kV复合套管技术水平国际领先,550kV复合套管技术水平国际先进。

420kV及以上电压复合套管鉴定报告

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加