公司名称:河南云顶国际8588yd电气股份有限公司
地 址:河南省平顶山市南环东路22号
邮 编:467000
EMail:pinggao@pg.cee-group.cn
400-6700-312
微信公众号
服务热线
版权所有 ® 河南云顶国际8588yd电气股份有限公司 豫ICP备40840319号
在线客服
在线客服
LW55-126/T3150-40型罐式六氟化硫断路器
一、结构及特点
1、产品为机械联动操作,相间同期可靠
2、配备弹簧机构,适应市场无油化需求
3、结构简单,体积小巧,可靠性高
4、可进行三相分闸、合闸及快速自动合闸操作,操作简单
5、自能式单断口灭弧室,技术成熟且性能稳定,使用寿命长、综合技术经济指标高
6、电流互感器基本设计采用有铁芯的绕组,通过电磁耦合输出二次侧电流,线圈处于空气环境,外罩防雨、防风砂。工程应用中,也可以依据用户的需求采用电子式ECVT
二、主要参数
序号 |
项目名称 |
单位 |
LW55-126 |
1 |
海拔高度 |
m |
≤1000 |
2 |
环境温度 |
℃ |
-50~+50 |
3 |
污秽等级 |
|
Ⅳ |
4 |
风速 |
m/s |
≤34 |
5 |
抗震水平 |
|
0.5g |
6 |
额定短时耐受电流/额定短路持续时间 |
kA /s |
40/3 |
7 |
额定峰值耐受电流 |
kA |
100 |
8 |
电寿命 |
次 |
20 |
9 |
SF6气体压力(表压 20℃) |
MPa |
0.6 |
10 |
机械寿命 |
次 |
10000 |
11 |
额定短时工频耐受电压(断口间) |
kV |
230(+73) |
12 |
额定短时工频耐受电压(极间或极对地) |
kV |
230 |
13 |
额定雷电冲击耐受电压(断口间) |
kV |
550(+103) |
14 |
额定雷电冲击耐受电压(极间或极对地) |
kV |
550 |
15 |
分闸时间 |
ms |
24±4 |
16 |
合闸时间 |
ms |
80±10 |
17 |
合-分时间 |
ms |
≤60 |