ZW20-12型真空断路器

ZW20-12型户外高压交流真空断路器(以下简称断路器)是额定频率50Hz、额定电压12kV的户外配电开关设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于架空线路及工矿企业日配电系统,特别适合于城网、农网改造时使用。该产品与FTU配合可方便地实现保护、测量、控制及通信功能。可适用于中性点不接地、经消弧线圈接地或小电阻接地的配电网系统。
所属分类
产品描述

  1、产品概述

  ◇ 操作灵活、方便:本产品为电动储能,电动分合,同时具有手动储能,手动分合,并能近距离或远距离遥控操作。

  ◇ 密封可靠,免维护:断路器主回路及二次元器件、操动机构均处于密封中,密封结构及技术成熟可靠。

  ◇ 使用安全:在箱体顶部安装有防爆装置,即使发生意外的内部故障,也不会有爆炸危险。

  ◇ 连接器采用军品级航空插头,材质不锈钢,插针镀金处理;防水、防漏气、连接可靠。

  ◇ 可检测毫安级的线路零序电流及25倍额定值的相间短路电流,使用微机实现保护,测控准确,动作灵敏。

  ◇ 控制器可带485/232通讯接口,配置光纤或无线通讯,实现四遥功能。

  ◇ 产品可内置保护、计量用电流互感器,同时可内置零序电流互感器,实现接地故障保护功能。

  ◇断路器壳体可有优质碳钢粉末壳体及不锈钢壳体可选。

  ◇控制器壳体结构可有非金属钟罩式结构和金属箱型结构可选。

  3、使用条件

  安装场所 户外柱上安装

  周围空气温度 -40~+50℃

  相对湿度 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%

  海拔高度 不超过2000m

  风速 不超过34m/s(相当于风压不超过700Pa)

  太阳辐射强度 不超过1000w/m2

  防污等级 Ⅳ级

  机箱防护等级 IP65(可达IP67)

  覆冰厚度 不超过10mm

  地震烈度 不超过8级

  注:当开关使用条件超出以上规定,由用户与制造厂家协商确定。

  4、技术参数

  4.1 断路器的基本技术参数见表1。

序号

项目名称

单位

参数

1

额定电压

kV

12

2

额定频率

Hz

50

3

额定电流

A

630

4

额定短时工频耐受电压(1min,有效值)

极间、对地

kV

42

断口

48

5

额定雷电冲击耐受电压
(峰值)

极间、对地

kV

75

断口

85

6

额定短路开断电流(有效值)

kA

20/25

7

额定短路关合电流(峰值)

kA

50/63

8

额定短时耐受电流

kA

20/25

9

额定峰值耐受电流

kA

50/63

10

额定短路持续时间

s

4

11

额定短路电流开断次数

30

12

额定异相接地故障开断电流

kA

17.3

13

额定电缆充电开断电流

A

25(C1)

14

额定操作顺序

 

O-0.3s-CO-180s-CO

15

机械操作次数

10000

16

六氟化硫气体额定压力(20℃时表压)

MPa

0.01

17

六氟化硫气体年漏气率

%/年

<0.1

18

主回路电阻

μΩ

<120

19

重量

kg

150

20

外形尺寸(长×宽×高)

mm

1187×820×750

 

  4.2 断路器的主要机械特性参数见表2

 

序号

项目名称

单位

参数

1

触头开距

mm

9±1

2

超行程

mm

2.5~4

3

极间中心距

箱体内

mm

135±2

箱体外

282±2

4

分、合闸不同期

ms

≤2

5

触头合闸弹跳时间

ms

≤2

6

平均合闸速度

m/s

0.6±0.2

7

平均分闸速度

m/s

1.1±0.2

8

合闸时间

额定操作电压

ms

32±3.2

最高、最低操作电压

≤60

9

分闸时间

额定操作电压

ms

21±2.1

最高、最低操作电压

≤45

10

每极额定触头接触压力

N

1800±200

11

分闸时动触头反弹幅值

mm

≤3

12

触头允许磨损厚度

mm

≤2

  5、断路器外形及尺寸